變頻器問題,把變頻器下限設35HZ 我0到5V控制變頻器      那我0V 的時候變頻器是不是35HZ運行
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-10-21
查看xshflove的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-05-07 18:37
好像是變頻器設下限后,低于下限頻率時,以下限頻率運行的。