引用
引用第10樓xizux于2013-05-06 16:16發表的 :
它的報警輸入信號與報警信息怎么對應的,(如:PLC的 X , M, D, Y, .....這些信號的輸入或輸出觸摸屏怎么顯示報警頁面和相關的信息。還有它的顯示頁面上的字怎么調有圖形庫的,
圖形標記可以進行組態,通過地址賦予不同的值來調用不同編號的圖形,從而完成了語言的切換,這種方式的優點是不需要CF卡就可以切換,且與傳統不使用CF切換語言的方式的優點在于不需要刷新屏幕。缺點在于組態者的工作量太大。
至于報警,只能舉出其中的部分說明,因為完去看暻矦速M(fèi)時間,通過下圖來告訴你其報警是如何完成的。
其通過在信息中組態需要顯示的報警信息,通過控制信息的控制地址$u11520與$u11521中的值不同來顯示不同的報警地址,沒有外部地址的對應內部地址。
通過對內部地址&u20判斷來調用對應的間接尋址,讀取對應的報警號(其實就是對應的地址編號而已)
然后通過循環宏,來不斷的將外部地址值賦予$u20,從而完成整個報警過程。
這種報警的缺點在于由于沒有組態系統緩沖區,因此無法進行歷史查詢,嚴格意義來說,其知識一個錯誤的提示信息,并不能算報警。
Good Luck~