  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-05-06 16:48
厲害啊,
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-05-06 17:14
還有(頁塊)和(直接塊)好像也是報警的,它是怎么用的。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-05-07 18:18
報警還是用Alarm  Tracking方便啊,設置下PLC內存,再寫下報警信息,就OK了,快啊,以前見過有人用透明燈來做警報,沒歷史記錄啊,又不方便。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2631 分
在線時間: 9498(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-05-07 19:37
引用
引用第13樓xizux于2013-05-06 17:14發表的  :
還有(頁塊)和(直接塊)好像也是報警的,它是怎么用的。


頁塊只是用于同時顯示多條報警而已。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2631 分
在線時間: 9498(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-05-07 19:38
引用
引用第14樓liu1980于2013-05-07 18:18發表的  :
報警還是用Alarm  Tracking方便啊,設置下PLC內存,再寫下報警信息,就OK了,快啊,以前見過有人用透明燈來做警報,沒歷史記錄啊,又不方便。


如果是非連續地址,看看還方便否?這一點人家Proface真的方便啊。

Good Luck~
liu1980
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-05-07 19:47
我一般寫PLC的警報程序時,警報軟元件都是連續的,這樣PLC與觸摸屏的傳送速度快啊。
liu1980
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-05-07 20:32
記得以前有套設備是用V712S的觸摸屏,警報程序是用透明燈做的,沒歷史記錄,后來上司要求我改,我就用Alarm  Tracking來做,但一看那PLC的警報程序,頭大,警報軟元件不是連續的,東一個,西一個,開始怕麻煩,PLC程序就沒改,結果做出來,觸摸屏刷新得相當慢(就是切換畫面或者看畫面的數據,刷新好慢。髞戆裀LC的警報軟元件續個做成連續的,花了我好多時間,結果就沒事了,V712S刷新相當給力了。哈哈,一點的小經驗。
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-05-08 22:07
現在我們設備用的也是你說的那種警報程序是用透明燈做的,如果要把它改為Alarm  Tracking來做,會不會占用系統內存啊,要不要加內存卡,
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2013-05-08 22:10
;僷僗儚乕僪擖椡曗彆
IF($u10101 >= 4) LB 5 (W)
IF($u10101 == 1) LB 2 (W)
IF($u10101 == 2) LB 3 (W)
IF($u10101 == 3) LB 4 (W)
$u10105 = '*'
JMP LB 1
LB 2:
$u10105 = '**'
JMP LB 1
LB 3:
$u10105 = '***'
JMP LB 1
LB 4:
$u10105 = '****'
LB 1:
$u10103 = $u10102 << 4 (W)
$u10102 = $u10103 | $u10100 (W)
$u10101 = $u10101 + 1 (W)
RET
LB 5:
RET
;
;
;
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2013-05-08 22:12
SCRN23丂撪晹儊儌儕彂崬SW丂俷俶儅僋儘
;儊僢僙乕僕昞帵丂儊僢僙乕僕俶倧丏愝掕
$u12010 = 2U (W)
;僇乕僜儖堏摦梡僨乕僞弶婜壔
$u00250 = 1U (W)
;
;俼儗僕僗僞撉弌張棟
$u05000 = $u00250 - 1U (W)
;VG
$u05300 = $u00250 - 1U (W)
$u05300 = $u05300 X 150U (W)
;
IF($u00250 == 18) LB 1 (W)
IF($u00250 == 19) LB 2 (W)
IF($u00250 == 20) LB 3 (W)
$u05000 = $u05000 X 470U (W)
JMP LB 0
;
LB 1:
;娫愙傾僪儗僗愝掕  (宆No侾俉) D6500乣
$u05000 = 6500 (W)
JMP LB 4
LB 2:
;娫愙傾僪儗僗愝掕  (宆No侾俋) D7000乣
$u05000 = 7000 (W)
JMP LB 4
LB 3:
;娫愙傾僪儗僗愝掕  (宆No俀侽) D7500乣
$u05000 = 7500 (W)
;
LB 4:
;娫愙傾僪儗僗愝掕
$u05005 = 100H (W)
$u05006 = $u05000 (W)
JMP LB 5
LB 0:
;娫愙傾僪儗僗愝掕
$u05005 = 102H (W)
$u05006 = $u05000 (W)
LB 5:
;俼儗僕僗僞仺撪晹儊儌儕堦妵揮憲(帪崗)
;VG
$u05305 = 102H (W)
$u05306 = $u05300 + 10000U (W)
$u05308 = 0H (W)
;
$u05006 = $u05006 + 12 (W)
$u05512 = *$u05005 C:7(BMOV) (W)
$u08012 = $u05512 C:7(BMOV) (W)
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2013-05-08 22:14
$u00021 = PLC[M03072] (W)
$u00021 = $u00021 & 80H (W)
;$u00021 = 0080H : 僟僀僾儗僗僩俷俹
IFNZ($u00021 & 80H) LB 10 (W)
;
;$u00020:扨埵曄姺僼儔僌
IFNZ($u00020 & 4H) LB 0 (W)
IFNZ($u00020 & 8H) LB 0 (W)
IFNZ($u00020 & 10H) LB 1 (W)
IFNZ($u00020 & 20H) LB 1 (W)
$u10110 = 3 (W)
SYS (SET_SCRN) $u10110
RET
LB 0:
$u10110 = 403 (W)
SYS (SET_SCRN) $u10110
RET
LB 1:
$u10110 = 603 (W)
SYS (SET_SCRN) $u10110
RET
;
LB 10:
IFNZ($u00020 & 4H) LB 11 (W)
IFNZ($u00020 & 8H) LB 11 (W)
IFNZ($u00020 & 10H) LB 12 (W)
IFNZ($u00020 & 20H) LB 12 (W)
$u10110 = 80 (W)
SYS (SET_SCRN) $u10110
RET
LB 11:
$u10110 = 480 (W)
SYS (SET_SCRN) $u10110
RET
LB 12:
$u10110 = 680 (W)
SYS (SET_SCRN) $u10110
RET
xizux
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 169 點
下載積分: 391 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2012-08-25
最后登錄: 2021-05-13
查看xizux的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2013-05-08 22:16
請教HAKKO V710宏指令
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go