PLC斷電保持有以下幾種方法:
1、V區可以在系統塊里設置相應的保持字節。如果沒有電池卡,數據將保持約200小時.(是靠內部超級電容來維持的),電容沒電了,相應數據丟失。
2、V區可以在系統塊里設置相應的保持字節。安裝電池卡后,數據將保持200天左右,電池卡沒電后,相應數據丟失。
3、在數據塊里寫入數據,能保證在任何時候丟電的情況下,當PLC上電時,能自動寫入相應區域。(不適用于經常修改的數據)
4、用程序?shù)據寫入永久存儲區。(此方法慎用,頻繁寫入會導致PLC報廢)
5、用傳送指令將出廠數據恢復到相應地址。
如果是放在M區的話,這里有14個字節只要在系統塊設定了保持的話就會自動寫eeprom保持。
如果是放在V區的話,可以在菜單有個地方找到一個條目,“從RAM創建數據塊”。創建之后這數據就編程數據塊受到eeprom的保持。并且可以作為以后的上下載用。但是不需要保持的一些過程數據也會因而被eepROM保持。會造成停電時間過長的時候,開機被寫成這個數據塊的內容。要注意這個影響。
本文來自: 我的齊魯工控網【
www.76gk.com】