kennidy251
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 143 點
下載積分: 588 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2013-07-19
查看kennidy251的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-25 11:58
PLC斷電保持有以下幾種方法:
1、V區可以在系統塊里設置相應的保持字節。如果沒有電池卡,數據將保持約200小時.(是靠內部超級電容來維持的),電容沒電了,相應數據丟失。
2、V區可以在系統塊里設置相應的保持字節。安裝電池卡后,數據將保持200天左右,電池卡沒電后,相應數據丟失。    
3、在數據塊里寫入數據,能保證在任何時候丟電的情況下,當PLC上電時,能自動寫入相應區域。(不適用于經常修改的數據)    
4、用程序將數據寫入永久存儲區。(此方法慎用,頻繁寫入會導致PLC報廢)
5、用傳送指令將出廠數據恢復到相應地址。
如果是放在M區的話,這里有14個字節只要在系統塊設定了保持的話就會自動寫eeprom保持。
如果是放在V區的話,可以在菜單有個地方找到一個條目,“從RAM創建數據塊”。創建之后這數據就編程數據塊受到eeprom的保持。并且可以作為以后的上下載用。但是不需要保持的一些過程數據也會因而被eepROM保持。會造成停電時間過長的時候,開機被寫成這個數據塊的內容。要注意這個影響。
本文來自: 我的齊魯工控網【www.76gk.com
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 27015 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-09 09:01
引用
引用第1樓zhouqi于2013-04-26 10:17發表的  :
可以使用SMW32,把數據寫在數據卡中,但是寫的次數是有限制的,10萬次,不提倡


smw32 就是水是月,鏡中花!
自動化單機,生產線,項目編程調試!