qxy1987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 150 點
下載積分: 381 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-01-03
最后登錄: 2024-10-29
查看qxy1987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-13 22:15
我在用安川GL120編程軟件的與電腦在線連的時候總是在please wait的對話框的時候就沒進度了讀不出程序來啊,編程電纜是自己根據圖紙自己做的,望哪位師傅指點一下啊,感謝了
ajpa88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 243 點
下載積分: 839 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-01-31
最后登錄: 2016-07-04
查看ajpa88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-14 15:11
看看連接是COM幾端口,是否一致?
qxy1987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 150 點
下載積分: 381 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-01-03
最后登錄: 2024-10-29
查看qxy1987的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-14 22:36
連接的是COM1端口是9針的串口,我的電腦上有這樣的接口的
awwwpa
西門子SMART,安川MP2300,歐姆龍觸摸屏,豐煒
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 858 點
下載積分: 1760 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-25
查看awwwpa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-15 03:07
你在哪里?什么設備?QQ106748835與我聯系吧.
QQ106748835
qxy1987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 150 點
下載積分: 381 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-01-03
最后登錄: 2024-10-29
查看qxy1987的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-16 21:22
樓上的師傅你好我在浙江嘉興這邊的,不知這是不是通信線的問題
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-16 22:12
應該是通信線的問題,我用了幾年沒出現過通信故障。
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-16 22:16
把你的接線圖發上來看看對不對。不行就買一條原裝的線。
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-16 22:38
我按照原裝線做的連接電纜,使用OK。
YASKAWA  GL120
計算機側RS-232 --PLC側(排9針)    
1    CD        
2    RD                        2  TXD    
3    TD                        3  RXD    
4     DTR                    6  DSR    
5     SG                       7  GND\    
6     DSR                    9  DTR
7     RTS    和8腳短接    
8     CTS    和7腳短接    
9    RI        
                                   8  EST    
                                   4  RTS  和5腳短接    
                                   5  CTS  和4腳短接    
                                  1接屏敝    
dudafei
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 1618 點
下載積分: 1775 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2012-09-08
最后登錄: 2021-05-15
查看dudafei的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-04-16 22:58
這個沒有用過不知道
qxy1987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 150 點
下載積分: 381 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-01-03
最后登錄: 2024-10-29
查看qxy1987的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-04-17 22:47
7樓師傅你好你的接線我對照了一下我的應該沒錯計算機側是9孔的,PLC側是9針的,我用的是網線接的,1腳沒接屏蔽的你看這樣有問題嗎,不知哪里有的買原裝的
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-25
查看wei0212007的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-07-03 00:17
應該1腳和1腳相連。
計算機側RS-232 --PLC側(排9針)    
1    CD                        1
2    RD                        2  TXD    
3    TD                        3  RXD    
4     DTR                    6  DSR    
5     SG                       7  GND\    
6     DSR                    9  DTR
7     RTS    和8腳短接    
8     CTS    和7腳短接    
9    RI        
                                   8  EST    
                                   4  RTS  和5腳短接    
                                   5  CTS  和4腳短接