qxy1987
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 150 點
下載積分: 381 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-01-03
最后登錄: 2024-10-29
查看qxy1987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-13 22:15
我在用安川GL120編程軟件的與電腦在線連的時候總是在please wait的對話框的時候就沒進度了讀不出程序來啊,編程電纜是自己根據圖紙自己做的,望哪位師傅指點一下啊,感謝了
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1111 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1166(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-12-25
查看wei0212007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-03 00:17
應該1腳和1腳相連。
計算機側RS-232 --PLC側(排9針)    
1    CD                        1
2    RD                        2  TXD    
3    TD                        3  RXD    
4     DTR                    6  DSR    
5     SG                       7  GND\    
6     DSR                    9  DTR
7     RTS    和8腳短接    
8     CTS    和7腳短接    
9    RI        
                                   8  EST    
                                   4  RTS  和5腳短接    
                                   5  CTS  和4腳短接