即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2013-03-27 08:45
這絕對是個好主題。
我來學習的,繼續觀摩!
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-03
查看jxh668的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2013-03-27 09:03
這是自動線是必須要有的功能
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-11-03
查看jxh668的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2013-03-27 09:13
真想做的可聯系我,我有想例
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
xiejun8103
三人行,必有我?/div>
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2013-03-27 10:39
什么手動自動暫停的,要做出來是很容易的。但是在暫停后進入手動模式,進行手動操作,手動操作完后沒有回到暫停時的位置乍辦,比如一個氣缸暫停前是伸出的,進行手動操作完后,操作人員把他搞到退回位置,在進入自動時,氣缸又要自動伸出是可以做到,假如動了很多個,之間有互鎖,會打架,就很煩了。如手動操作后,操作人員能返回到操作前狀態就好做。如操作人員沒有返回到暫停前狀態,我們怎么做才能在接著運行,請大神們講講。我一般做暫停是,在自動運行時做一個中繼為自動運行狀態,在你想要暫停的位置串入這個中繼,當按下暫停時或有異常,復位這個中繼就能暫停下來,當異常排除,按下運行按鈕在啟動這中繼,當然要與第一次的啟動有驅別。設備就能在次接著運行。
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2013-03-30 11:01
暫停好像很難做的 在流水線上,   我暫停按鈕,設備的保持當前的狀態, 當我復位暫停的時候的設備的繼續接著剛才的狀態繼續運行
yyjjzz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 164 點
下載積分: 647 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2021-03-08
查看yyjjzz的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2013-04-02 10:24
控制柜面板上直接使用三位置的轉換開關進行手動、自動、暫停工作模式的切換,分別調用對應的子程序即可,該操作清晰簡單、沒有干擾,各子程序可以做成功能塊和數據塊。
  • «