12樓  發表于: 2013-03-25 22:10
我感覺沒法做出統一,不一樣的工程不一樣的動作,有的暫停了還需要繼續輸出點輸出,有的暫停了就停止輸出,要根據工程的要求來寫,合理運用指令是最好的解決方法。
張海川
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 327 點
下載積分: 15817 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-07-27
查看張海川的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-03-25 22:22
通常是保持暫停前的狀態,暫停后還要能手動控制,用來排除故障,暫停解除后恢復之前的狀態,一般程序的手動和自動是相互聯鎖的,這時的手動和自動程序是怎么寫的。
xukai1130
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 265 點
下載積分: 300 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-02-21
最后登錄: 2024-10-27
查看xukai1130的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-03-25 22:28
在暫停的上升沿做個數據轉存。  自動上升沿再把數據送回來。  開關量用 YD  MD (某些PLC是這個)。D就不用說了 。
jianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 278 點
下載積分: 820 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-08-10
查看jianming的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-03-25 22:43
我通常是用子程序來做,暫停的時候跳出自動的子程序,狀態可以保持,外部再加一些相應的輔助程序,這時候如果轉入手動的子程序一樣可以控制輸出,但不會觸發自動的邏輯關系運算,暫停轉回自動后,會接著暫停前的狀態繼續運行
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1554 個
工控威望: 4554 點
下載積分: 7534 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-06
查看dmh的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-03-25 22:47
看一下論壇中【PLC急停有那些方法? 】的貼可能對你有幫助
不斷向前
jianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 278 點
下載積分: 820 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2009-10-21
最后登錄: 2024-08-10
查看jianming的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-03-25 22:52
引用
引用第16樓dmh于2013-03-25 22:47發表的  :
看一下論壇中【PLC急停有那些方法? 】的貼可能對你有幫助

呵呵,如果不用SFC來寫怎么辦。我這么多年從來沒用SFC來寫過程序,感覺SFC寫起來更復雜,人笨沒辦法
355539241
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 230 點
下載積分: 837 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-01-01
最后登錄: 2015-01-20
查看355539241的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-03-26 01:20
暫停輸出,,也必須配合執行機構選型,比如電磁閥必須選擇帶中位保持的,,當按下暫停,電磁閥停在中位, 再次按下啟動,電磁閥再接著動作,,必須3位置的電磁閥才行。。。別一味相信三菱或者西門子的工程師,,不一定有非常豐富的項目經驗。暫停程序嘛,相當?shù)暮唵。。。。很多基礎問題沒掌握好之前,別去玩復雜的。。要學會分析程序,要有點自己的思路,說實在的本人自己總結了一套順序控制程序,,比書本上的好用的多,結構清晰,容易看懂,容易掌握。。不過呢,過一段時間我們公司打算開工控培訓了,我們全部是一矩S富經驗的工程師,我們一堂課只收100元,,,意味著你可以交100塊聽1堂課。。。不像其他培訓班動輒一次幾千元的學費。。。而且收費了還不退。。我們是讓大家學到真技術,,所以我們不怕,,我們就單次收費,,滿意了再繳費再學習。。我們收費比同等培訓機構低很多,,,我們是為了結交更多工程師朋友,我們主營業務是非標自動化設備。電氣控制系統集成,上位機軟件開發,機器人集成應用。有興趣可以加QQ1044139818
gaokunjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1072 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-10-08
查看gaokunjian的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-03-26 16:37
引用
引用第7樓jianming于2013-03-24 14:47發表的  :

這位大哥言過了,小弟哪敢教育你啊!就是大家討論和交流下方法經驗而已。上W步的程序手自暫停轉換你都是在一個主體程序完成,證明你真是牛人,小弟佩服,真的

只要分開寫,程序長短寫在一起都沒有問題
如果上萬步的程序,一般都是Q系列的了,程序不會寫在一起會分幾支寫的。
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1554 個
工控威望: 4554 點
下載積分: 7534 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-11-06
查看dmh的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2013-03-26 17:00
引用
引用第15樓jianming于2013-03-25 22:43發表的  :
我通常是用子程序來做,暫停的時候跳出自動的子程序,狀態可以保持,外部再加一些相應的輔助程序,這時候如果轉入手動的子程序一樣可以控制輸出,但不會觸發自動的邏輯關系運算,暫停轉回自動后,會接著暫停前的狀態繼續運行

此法可以參考,但是暫停后又手動,這樣和自動前的狀態不一樣,轉回自動該如何處理,手動幾步都無所謂,動作如果一多可能就會問題,這個時候該如何處理
不斷向前
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2430 個
工控威望: 3018 點
下載積分: 10211 分
在線時間: 646(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-11-06
查看卓發智能的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2013-03-26 17:52
我之前一般沒做暫停程序,都是單循環或者復位急停之類的,我頂一下,大家各抒已見。
相信自我!
葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2013-03-26 21:46
這個確實有難度,沒有點時間積累,或者看多了解多類似的工程,估計很難寫得好,還有就是停電后再啟動,要接著原來的動作。
355539241
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 230 點
下載積分: 837 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2013-01-01
最后登錄: 2015-01-20
查看355539241的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2013-03-27 00:18
暫停后,一般是繼續啟動,繼續執行自動程序,,如果需要切換到收手動輸出, 則可以添加一段回原點程序,就是各個動作依次回到設備的初始狀態,,
  • «