樓主  發表于: 2013-03-11 22:00
三相四線的漏電開關如果沒用到零線只有三根相線和一根地線怎么接線?把地線當零線接即接三根相線N接地線能不能起到漏電保護作用?望各位大蝦指點。。。。
讓愛在你我的心里流動。。。。。
hulilanyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 253 點
下載積分: 2037 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2024-08-26
查看hulilanyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-11 22:46
圖片:
地線不能經漏電開關
六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 312 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-07-03
查看六度心寒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-12 00:22
謝謝,漏電開關主要是通過檢測零線是否有漏電流,這樣接能否起到漏電保護?
讓愛在你我的心里流動。。。。。
六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 312 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-07-03
查看六度心寒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-03-12 00:28
這是零線當?shù)鼐用啊,如果沒有零線只有地線該如何接?
讓愛在你我的心里流動。。。。。
sxxdk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1720 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2008-10-06
最后登錄: 2015-11-18
查看sxxdk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-03-12 09:11
圖片:
可以這樣接。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 27055 分
在線時間: 1755(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-06
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-03-12 10:43
漏電和接地不能共用的。
自動化單機,生產線,項目編程調試!
福記
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 381 點
下載積分: 5429 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2011-10-02
最后登錄: 2022-11-01
查看福記的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-03-12 10:59
學習了,多謝。
cq1688
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 145 點
下載積分: 641 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-05-29
最后登錄: 2014-01-03
查看cq1688的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-03-12 17:27
地線接地線.三相開關接三相馬達就可以了.
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-06
查看陳大圍的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-03-12 21:08
看來樓主對漏電開關的原理不熟啊
專心學工控技術,請各位幫忙指教
tangshiwei3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 344 點
下載積分: 531 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2008-09-13
最后登錄: 2024-11-05
查看tangshiwei3的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-03-13 10:22
漏電開關主要是通過檢測零序電流來控制的,