六度心寒
我生來不是要被打敗的,你盡可以消滅我,但你永遠打不敗我!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 180 個
工控威望: 312 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-07-03
查看六度心寒的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-03-11 22:00
三相四線的漏電開關如果沒用到零線只有三根相線和一根地線怎么接線?把地線當零線接即接三根相線N接地線能不能起到漏電保護作用?望各位大蝦指點。。。。
讓愛在你我的心里流動。。。。。
sxxdk
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 245 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1720 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2008-10-06
最后登錄: 2015-11-18
查看sxxdk的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-03-12 09:11
圖片:
可以這樣接。