12樓  發表于: 2012-12-12 22:06
我看我們設備都是在快到終點時安裝兩個傳感器手臂到第一個傳感器后換低速到第二個后在停止,還安裝擋板,塑料那種的
hlj9501
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 178 點
下載積分: 1081 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2020-10-09
查看hlj9501的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-12-13 09:21
調加減速時間就可以啦
qaz222
專業自動化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 175 點
下載積分: 1027 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2012-10-25
最后登錄: 2022-02-19
查看qaz222的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-12-13 13:47
調整增益參數試下