引用
引用樓主fxm800810369于2012-11-20 20:15發表的 急停問題 :
各位達人
最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
現在有一個設備 已經在三菱plc上 x1和com 接了一個急停按鈕 我想用這個急停按鈕 同時也作用在新部件上。
.......
整理了一下樓主提出的問題:
最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
現在有一個設備,已經在三菱plc上的x1和com之間接了一個急停按鈕。我想把那個新部件和現有的這個設備共用現有設備上面的這個急停按鈕,同時也能夠作用在新部件上。于是,直接把新部件上那個急停接口的短接線拔掉,直接拉2根導線接在了現有設備plc的x1和com接點上。結果是能夠實現按下急,F(xiàn)有設備這個急停按鈕時,現有設備和新部件設備同時處于急停狀態。
但我想不通的是,為什么能實現啊?我在想,現有設備配置的plc的x1和com為什么沒有通過新部件構成回路,這樣在按下急停按鈕后,plc內部依然通過外部導線構成回路,程序中的x1依然得電中。
我想,問題的關鍵就是我沒弄清新部件的急停接口到底是怎么樣一個結構。
請參考下面的示意圖:
新設備的1口和PLC的COM口、新設備的2口和PLC的X1口在各自“上電后”,均是“等電位”口。
樓主:您的“命”真好!冒蒙地接線卻接對了…… 要是真的接反了…… 汗!
樓主留言:
兄弟,我就是這樣意思。大家都說我表達有問題呢,你的圖畫的就是我的想法。
高手,你說的接反是什么意思。
所謂等電位,是不是新部件的1剛好和plc的com等電位(假設都是低電位)。然后新部件的2剛好和plc的x1等電位(假設都是高電位,按理,三菱plc x1應該就是高電位)
要是接反了,會怎么樣。
怎么接才能實現的我動作,并且是合理規范安全的啊
謝謝賜教啊