M0的PLS給Y0得電。 可是Y0是如何實現自鎖的?
M0 PLS時,與Y0串聯的MO常閉觸點是什么狀態?

xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 430 點
下載積分: 9875 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-08-31
查看xcaq123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-15 15:19
還不如用ALT指令
q605668560
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 743 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2021-06-07
查看q605668560的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-15 15:29
引用
引用第1樓xcaq123于2012-11-15 15:19發表的  :
還不如用ALT指令

其實我也知道有ALT指令, 只是不能理解上圖的程序?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-15 15:54
就是利用掃描是由上往下,從左往右以及需要在掃描完成后更新輸入輸出映像區這個原理。

以下無需考慮X14,X5以及X16的狀態,假設他們都是接通的。
第一周期:
X0按下,此時M0置位一個掃描周期。此時M0=ON,其動合觸點為ON,動分觸點為OFF。由于M0的上升沿的接通,Y0為ON,但是敬請注意,由于更新映像區需要在掃描程序完成后進行,因此Y0的線圈為ON,其動合觸點還為OFF狀態。
第二周期:
由于更新了輸入輸出映像區,因此Y0的觸點發生了變化,其動分觸點為OFF,其動合觸點為ON,因此此時形成了自保。

也就是說,其需要2個周期來完成自保。

Regards
q605668560
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 743 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-09-15
最后登錄: 2021-06-07
查看q605668560的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-11-15 16:59
引用
引用第3樓cvlsam于2012-11-15 15:54發表的  :
關于映像區:我再問一下,第一個掃描周期,在X0按下,M0得電。那么M0的動合觸點是不是也要在下一個掃描周期才會ON,是不是所有的線圈指令(T,C,M,Y等)得電后都要先寫入映像區,其動合觸點都要在線圈得電后的下一個掃描周期才ON,動斷觸電則相反。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-11-15 17:04
更新輸入輸出映像區已經寫的非常明白了,輸入輸出,輸入輸出,輸入輸出。。。!T定時器,他是輸入輸出嗎?C計數器,他屬于輸入輸出嗎?M,內部存儲器,他屬于輸出輸出嗎?
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-11-15 20:41
火氣很大哦! 我試驗了 都用M來實現以上梯形圖也是可以實現的 ?請問如何解釋呢?
z061403
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1243 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2022-12-31
查看z061403的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-11-15 20:45
樓主可以在比較大的程序中在試驗一下,就知道效果了
lf594390325
學無止境
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1312 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2012-05-08
最后登錄: 2022-10-08
查看lf594390325的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-11-15 20:49
學習了。還不如1樓所言
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-11-15 20:57
按下X0 按鈕 M0 =ON 一個掃描周期,第一個掃描周期 M0 的長開觸點閉合 常閉觸點打開 此時能流經過M0 的常開觸點流經Y1的常閉觸點使Y1得電,此時Y1線圈為ON 其一下的觸點相應動作,(Y1的,常閉觸點閉合,此時M0的常閉觸點打開不能形成自鎖)
第二個掃描周期 M0復位 (此時形成自鎖回路) 都是軟元件 跟輸入輸出映像沒關系.
dqk123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 140 點
下載積分: 2631 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-11-05
最后登錄: 2012-12-30
查看dqk123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-11-15 22:45
