M0的PLS給Y0得電。 可是Y0是如何實現自鎖的?
M0 PLS時,與Y0串聯的MO常閉觸點是什么狀態?

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4405 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-15 15:54
就是利用掃描是由上往下,從左往右以及需要在掃描完成后更新輸入輸出映像區這個原理。

以下無需考慮X14,X5以及X16的狀態,假設他們都是接通的。
第一周期:
X0按下,此時M0置位一個掃描周期。此時M0=ON,其動合觸點為ON,動分觸點為OFF。由于M0的上升沿的接通,Y0為ON,但是敬請注意,由于更新映像區需要在掃描程序完成后進行,因此Y0的線圈為ON,其動合觸點還為OFF狀態。
第二周期:
由于更新了輸入輸出映像區,因此Y0的觸點發生了變化,其動分觸點為OFF,其動合觸點為ON,因此此時形成了自保。

也就是說,其需要2個周期來完成自保。

Regards
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4405 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-15 17:04
更新輸入輸出映像區已經寫的非常明白了,輸入輸出,輸入輸出,輸入輸出!。。!T定時器,他是輸入輸出嗎?C計數器,他屬于輸入輸出嗎?M,內部存儲器,他屬于輸出輸出嗎?