級別: 探索解密
|
各位師傅,你們好,我是PLC初學者,請問一下,臺式電腦已安裝好三菱PLC軟件了,怎樣連接三菱PLC呢?我是這樣連接的,點擊 在線 PLC讀取 選好對應的PLC型號 確認,就到了傳輸設置了,我直接按確認,就出顯示,無法與PLC通信?赡苁且韵略颍ㄐ懦瑫r(電纜斷線,不支持指定傳送速度)。工程和連接站的PLC類型不同,。監視條件功能出錯(正在執行時執行了其他功能,使用不支持的通訊線路)。……ES:0180840b 請各位師傅幫我詳細回答一下好嗎?在此謝謝 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
你好!一般要看一下。你連的是232口的PLC。還是Q系列USB口的PLC. USB口的很好連接。因為不用裝什么驅動。 232口的。要看一下。你的電腦是否安裝有USB轉232的驅動。當然臺式機有的主板上有9pin的232口。你也可以自己做一條232的電纜。試連接。 一般都是用筆記本。用USB轉232的電纜來連接的。 首先要打開設備管理器里。看你的USB電纜的232口顯示的是COM X。 X是阿拉伯數字。這個要和你三菱軟件的COMX要一樣。再看通信參數的設置了。一般都可以連得上。 |
|
---|---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
樓上正解. |
|
---|---|---|
|
sha080808
級別: 探索解密
|
usb要驅動,注意com選擇,在設備管理里可以看得到com口是幾,連接選擇,就可以了 |
---|---|
|
chenji85
級別: 探索解密
|
非常感謝各位師傅的回答,我的PLC是FX1N-60MR,,我用三菱USB-SC09-FX通信線,用的軟件是MELSOFT系列 GX Developer,,打開軟件,在線PLC讀取,選好PLC型號,在COM端口的設置里設一至后,按確認,那個通信的燈就閃幾下,又提示錯誤了,請問一下,還需要哪個設置嗎?? |
---|---|
|
健康報
書到用時方恨少
級別: 略有小成
|
剛開始我也是連接不上 usb驅動有沒有搞好 設置COM口 最后設置PLC通訊參數 |
---|---|
|
工控—魔術師
登天路,踏歌行
級別: 略有小成
|
買一條編程電纜,幾十快一條,還送一個光盤,告訴你怎么連接的 |
|
---|---|---|
|
guo4285
級別: 略有小成
|
三菱USB-SC09-FX通信線是要地電腦上安裝USB驅動的,不知你是否裝好。 |
---|---|
|