chenji85
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1197 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-10-07
最后登錄: 2013-10-20
查看chenji85的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-29 23:00
各位師傅,你們好,我是PLC初學者,請問一下,臺式電腦已安裝好三菱PLC軟件了,怎樣連接三菱PLC呢?我是這樣連接的,點擊 在線 PLC讀取 選好對應的PLC型號 確認,就到了傳輸設置了,我直接按確認,就出顯示,無法與PLC通信。可能是以下原因,通信超時(電纜斷線,不支持指定傳送速度)。工程和連接站的PLC類型不同,。監視條件功能出錯(正在執行時執行了其他功能,使用不支持的通訊線路)!璄S:0180840b 請各位師傅幫我詳細回答一下好嗎?在此謝謝
chenji85
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1197 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-10-07
最后登錄: 2013-10-20
查看chenji85的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-30 19:02
非常感謝各位師傅的回答,我的PLC是FX1N-60MR,,我用三菱USB-SC09-FX通信線,用的軟件是MELSOFT系列 GX Developer,,打開軟件,在線PLC讀取,選好PLC型號,在COM端口的設置里設一至后,按確認,那個通信的燈就閃幾下,又提示錯誤了,請問一下,還需要哪個設置嗎??
chenji85
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1197 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-10-07
最后登錄: 2013-10-20
查看chenji85的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-19 18:26
謝謝各位師傅答復,這個問題我已找到了,我請領導過來看了,原因是數據通信線方形里面的電路板壞了,重新買數據通信線一條就可以了