樓主  發表于: 2012-10-10 16:11
現場有一個鍍鋅緩沖池(硫酸鋅液),一個鍍鋅反應池(濃硫酸,和zn塊反應),監測部分安裝在緩沖池里,把數值設定在高于1.5就開始加濃硫酸,一個開關量帶一個繼電器,繼電器接一個電磁閥,電磁閥導通帶動一個隔膜泵,往緩沖池里打濃硫酸
實驗效果:PH高于1.5開始打濃硫酸,PH誤差太大,反應時間也不怎么理想。,但是由于這個監測誤差以及反應時間耽擱,應用效果不太好,
求改進方案????
愛海濤濤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 352 點
下載積分: 548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2022-04-14
查看愛海濤濤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-10 16:27
電鍍用ph確實不怎么樣,關鍵是ph檢測誤差太大,建議把加液改成用時間或者根據電鍍實際用量來確定
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 7630 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 2655(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-10-30
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-10 17:48
圖片:
圖片:
建議PH 檢測進AD 模塊,多布置幾個檢測點,這樣檢測值會真實些,前處理電泳是這么用的
yanxichang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 139 點
下載積分: 479 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2011-12-20
最后登錄: 2015-05-09
查看yanxichang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-10 22:52
能不能用導電量呢?分時段取液檢測導電量,A/D模塊
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-12 11:57
是不是用另一種思路來解決呢。
第一,減少進液量。第二,減少采樣周期。
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-14 22:36
做過一個類似東水東,采用的模式是小循環式不間斷流動,然后在管道上加狀電極采集信號給PH控制器,但效果不是很好,想進一步改為模似量配合,但如果這樣進行的話,效果一定會好很多,成本高一大截,所以也就這樣了,不過還可以