寶兒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 122 點
下載積分: 523 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2013-01-12
查看寶兒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-10 16:11
現場有一個鍍鋅緩沖池(硫酸鋅液),一個鍍鋅反應池(濃硫酸,和zn塊反應),監測部分安裝在緩沖池里,把數值設定在高于1.5就開始加濃硫酸,一個開關量帶一個繼電器,繼電器接一個電磁閥,電磁閥導通帶動一個隔膜泵,往緩沖池里打濃硫酸
實驗效果:PH高于1.5開始打濃硫酸,PH誤差太大,反應時間也不怎么理想。,但是由于這個監測誤差以及反應時間耽擱,應用效果不太好,
求改進方案????
yanxichang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 139 點
下載積分: 479 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2011-12-20
最后登錄: 2015-05-09
查看yanxichang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-10 22:52
能不能用導電量呢?分時段取液檢測導電量,A/D模塊