樓主  發表于: 2012-10-07 11:37
我們公司英威騰變頻器,負載是1.1KW的普通異步電機,帶有一個減速機,變頻器大一個等級,平時最少不間斷運行3個月左右,電機外殼溫度一般為40度左右,變頻器輸出電流1A左右,頻率10hz的樣子。各方面正常。
前段時間,變頻器經常報警,電機過載,檢查了也沒發現什么問題
設備廠家就過來更換了一臺新變頻器
更換后運行了3天,一個操作工發現電機不動了,當時電機外殼溫度60度,變頻器沒有報警,電機卡死不動的時間也不知道有多久
我也想不明白是怎么回事,請教下論壇各位有經驗的大哥,謝謝!
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 460 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-07 23:19
用了變頻器為什么還用減速機,減速機卡死了吧
gaoshicai888
學海無涯,回頭是岸!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-08-14
最后登錄: 2015-03-18
查看gaoshicai888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-08 09:21
這就說明前一臺變頻器可能沒用問題,不知道樓主的變頻器有沒有故障記錄,看看過載時變頻器的輸出電流不會是1A,前一臺變頻器報過載,最用可能是電機所帶的負載超出負荷而堵轉,又或者是電機轉軸偏離中心等機械問題,總之最有可能是變頻器外部機械故障。
吳德偉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 130 點
下載積分: 751 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-10-01
最后登錄: 2014-08-17
查看吳德偉的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-08 09:29
富士的好用些。。。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 554 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-12-24
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-10-08 13:40
同意二樓說法去檢查機械部分
有緣1982
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 350 點
下載積分: 474 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2023-09-24
查看有緣1982的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-10-26 21:00
謝謝指教,這個問題已叫設備廠家來處理,還在保修期。
這個工藝要求是轉的很慢的,你用眼睛去看都看不到在轉
heyue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 308 點
下載積分: 10692 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2019-03-23
查看heyue的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-10-27 08:11
檢查哈自己的設備連接
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-10-27 10:24
變頻器設置有問題,保護控制電路需要改進,轉速再低也是能看出來的,10HZ下8級電機轉速150R/MIN
電機在低轉速下轉矩要求較大,負載突然有變化長時間運行電機會發熱,出現堵轉等現象。
1、轉矩增大,對電機機械強度是個考驗;
2、轉速低運行發熱量會增加,風扇轉速降低冷卻效果變差,長期使用電機會過熱,加速絕緣老化;
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-10-27 11:38
如果轉速慢的話,可以改變電機級數,另可改變減速機速比。