我們公司英威騰變頻器,負載是1.1KW的普通異步電機,帶有一個減速機,變頻器大一個等級,平時最少不間斷運行3個月左右,電機外殼溫度一般為40度左右,變頻器輸出電流1A左右,頻率10hz的樣子。各方面正常。
前段時間,變頻器經常報警,電機過載,檢查了也沒發現什么問題
設備廠家就過來更換了一臺新變頻器
更換后運行了3天,一個操作工發現電機不動了,當時電機外殼溫度60度,變頻器沒有報警,電機卡死不動的時間也不知道有多久
我也想不明白是怎么回事,請教下論壇各位有經驗的大哥,謝謝!