樓主  發表于: 2012-08-11 10:06
臺達VFD-M變頻器的通訊口引腳定義如:1:15v;  2:GND;  3:SG-  4: SG+  5:NC  6:通訊使用
三菱485擴張板引腳定義:SDA SDB RDA RDB SG.哪位高人指點一下,這兩者要進行modus通訊怎么接線啊。。。
vitality8
沒有最好,只有更好!因為專業,所以更好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 269 點
下載積分: 709 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2024-12-11
查看vitality8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-11 13:31
兩者之間通過電話線連接,變頻器的RS-485 接口和電話機的接口一樣
RS485擴展板的 SDA跟RDA連起來再接到臺達變頻器的SG+  
RS485擴展板的 SDB跟RDB連起來再接到臺達變頻器的SG-


深圳市藍景自動化設置有限公司
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13952325817) 熱心助人!
  • 藍景自動化
    737801323
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 55 個
    工控威望: 168 點
    下載積分: 6554 分
    在線時間: 146(小時)
    注冊時間: 2012-08-11
    最后登錄: 2024-11-11
    查看737801323的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-08-13 09:51
    按這個接法,我試過,三菱FX1N,跟臺達VFD-M是可以進行MODBUS通信的,。
    一人助我,我助人人。