臺達VFD-M變頻器的通訊口引腳定義如:1:15v;  2:GND;  3:SG-  4: SG+  5:NC  6:通訊使用
三菱485擴張板引腳定義:SDA SDB RDA RDB SG.哪位高人指點一下,這兩者要進行modus通訊怎么接線啊。。。
737801323
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 55 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6554 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2012-08-11
最后登錄: 2024-11-11
查看737801323的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-08-13 09:51
按這個接法,我試過,三菱FX1N,跟臺達VFD-M是可以進行MODBUS通信的,。