24樓  發表于: 2012-08-05 17:06
按照上面的辦法,如果試驗的時候液位計可靠動作,,之后又不動作怎么辦?
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2012-08-06 08:54
這個問題好解決,每次液面沒有達到液位計時,先打開小注水管,檢驗液位計,只要液位計動作,就關閉小注水管,打開大的注水管;如果液位計不動作就同時復位大小注水管!
陳永根
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 126 點
下載積分: 603 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2012-03-06
最后登錄: 2017-04-10
查看陳永根的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2012-08-06 09:08
還是頂兩傳感器!可行性較高!
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2012-08-06 09:41
對啊,實踐起來一般是加兩個傳感器!簡單可行,也貴不了多少錢!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-05
查看znz43的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2012-08-06 10:53
兩個傳感器,簡單可行,不需機械配合,電氣自己就解決了。但不同的邏輯關系,帶來不同的問題。

1: 兩個傳感器是 “或”的關系,任意一個發訊都認為水位到,只要有一個好,就能正常工作。
    帶來的問題是,如果不去檢查,不知道一個已壞,那么等同于單個傳感器,終有一天另一個也壞,結果“水滿為患!”

2:  兩個傳感器是 “與”的關系,兩個都發訊才認為水位到,那么任意一個壞都會造成“水滿為患!”

兩種方法好像第一種好些,但也是建立在經常人工檢查的基礎上,單個工作只是臨時救急,及時更換才能保障安全。
如果不經常人工檢查,那么兩個和一個的效果是一樣的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(tonyyun) 好貼!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    znz43
    工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1057 個
    工控威望: 4900 點
    下載積分: 7351 分
    在線時間: 2560(小時)
    注冊時間: 2010-06-24
    最后登錄: 2024-11-05
    查看znz43的 主題 / 回貼
    29樓  發表于: 2012-08-06 12:24
    也有人認為,在高水位傳感器的上方再加一個傳感器,作為高水位傳感器失效后水位超過的報警,那么正常時這傳感器從不發訊,如果不去檢查,即使壞了也不會知道,也等同于一個傳感器。
    所以無論裝一個還是兩個,都必須人工去檢查,否則就失去意義。
    [ 此帖被znz43在2012-08-06 13:11重新編輯 ]
    出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    hjjjq
    多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 927 個
    工控威望: 1328 點
    下載積分: 3950 分
    在線時間: 270(小時)
    注冊時間: 2012-04-06
    最后登錄: 2023-10-10
    查看hjjjq的 主題 / 回貼
    30樓  發表于: 2012-08-06 12:39
    超聲波位移傳感器或激光傳感器帶控制器的,如果損壞或不能測量讓反饋報警
    烏龜船長
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1281 個
    工控威望: 7630 點
    下載積分: 1311 分
    在線時間: 2656(小時)
    注冊時間: 2007-03-21
    最后登錄: 2024-11-08
    查看烏龜船長的 主題 / 回貼
    31樓  發表于: 2012-08-06 13:44
    圖片:
    我們這行的升降機到位停止和你的幾乎一樣,向上有2個開關,一個上限位(用常開點),這個是正常停止用;一個是上越位(用常閉點),這個是異常停止用。用到你這里的話,假設上限位開關失效,水泵沒能停下來,最后觸發了上限越位,此時停止進水,發出報警信號。你就可以去檢測為啥到上限位沒停止進水,是開關壞了還是線路怎么的。。上限越位用常閉點就是為了防止自身不動作,或者線路壞掉,程序里面這樣搞:只要上限越位有信號就報警停線。
    lic23
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 162 點
    下載積分: 723 分
    在線時間: 47(小時)
    注冊時間: 2012-07-16
    最后登錄: 2018-12-31
    查看lic23的 主題 / 回貼
    32樓  發表于: 2012-08-07 14:51
    噢,現實中還是安全第一,普遍采用兩個傳感器啊,頂!
    lic23
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 35 個
    工控威望: 162 點
    下載積分: 723 分
    在線時間: 47(小時)
    注冊時間: 2012-07-16
    最后登錄: 2018-12-31
    查看lic23的 主題 / 回貼
    33樓  發表于: 2012-08-08 09:25
    頂七樓!
    yishihu
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 237 個
    工控威望: 4606 點
    下載積分: 7107 分
    在線時間: 615(小時)
    注冊時間: 2008-12-11
    最后登錄: 2024-11-07
    查看yishihu的 主題 / 回貼
    34樓  發表于: 2012-08-08 10:08
    七樓的思維方式很新穎,獨特,實行起來有點難度。
    muhittin
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 249 個
    工控威望: 338 點
    下載積分: 14700 分
    在線時間: 227(小時)
    注冊時間: 2009-11-07
    最后登錄: 2017-12-28
    查看muhittin的 主題 / 回貼
    35樓  發表于: 2012-08-08 11:50
    蘿卜青菜各有所愛
    如果樓主是做成成品的器皿 銷售的話,7樓的建議 首選(我自家的水塔只是上面用的塑料瓶代替)
    如果做工程的,33樓的似乎 操作更簡單些