  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-26 09:16
現有一水泵向容器內注水,高液位處有液位傳感器。
控制要求:若液位傳感器失效,則按開始按鈕不能啟動水泵!
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-26 09:43
是啊,怎么才能得到液位傳感器失效?有帶失效反饋信號的液位傳感器嗎?
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-07-26 09:53
其實靠時間來判定有沒有失效也是不可靠的,因為有時候在注水的同時我們也在向外放水,呵呵
還有別的辦法嗎?
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-07-26 10:48
十分感謝大家的建議,7樓的前輩提出的方法太巧妙了,佩服佩服!
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-01 14:48
看來大家基本贊成7樓前輩的方法,這是一個開拓思路的小程序,現實中好像一般遇不到這種問題噢!
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-03 08:09
帖子要沉了,再頂一下吧,大俠們還有什么好的想法?
七樓前輩的方法不錯,頂!
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-03 10:17
頂七樓!
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-03 15:12
再頂!
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-08-06 08:54
這個問題好解決,每次液面沒有達到液位計時,先打開小注水管,檢驗液位計,只要液位計動作,就關閉小注水管,打開大的注水管;如果液位計不動作就同時復位大小注水管!
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-08-06 09:41
對啊,實踐起來一般是加兩個傳感器!簡單可行,也貴不了多少錢!
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-08-07 14:51
噢,現實中還是安全第一,普遍采用兩個傳感器啊,頂!
lic23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 162 點
下載積分: 723 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2012-07-16
最后登錄: 2018-12-31
查看lic23的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-08-08 09:25
頂七樓!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go