liuzhentong
級別: 略有小成
|
圖片:
圖中 mov k1 d32 1 這句話中的啟動編號k1怎么理解 假如我不止這一個啟動編號又該怎么設置 2 假如有一臺伺服和QD75,要求啟動后要定位三次,那就要設三個啟動塊,先不考慮是連續定位還是結束,我的疑問是如何啟動這些塊,來達到三次定位,想了很多天還沒有弄明白 請教大家 不勝感激。 [ 此帖被liuzhentong在2012-07-06 19:50重新編輯 ] |
---|---|
|
王大餅
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
級別: 工控俠客
|
啟動數據的編號 |
|
---|---|---|
|
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
|
k1是啟動位置數據1.但前提條件是你要先把1#定位數據的移動量,速度,加減速時間寫入。 要啟動多位置 把K1改為2---600都可以 |
---|---|
|
oyiwiw
級別: 略有小成
|
一般實現同一功能,在QD75定位模塊設定軟件里可以只設一個編號,比如,設定第一個編號為NO1 END ABSLIN 1,一軸走絕對坐標,程式用SFC寫,在第一個塊里 LD SM400 MOVP K1 U0\G1500 DMOV K10000 U0\G2004 目標速度 DMOV K50000 U0\G2006 目標位置 OUT Y10 一執行程式,馬達 就去第一位置 50000脈沖,去第二位置,用同一個編號,將目標速度和位置改一下,一啟動就OK了,第三個位置和上一方法一樣。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |