liuzhentong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 359 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2011-02-22
最后登錄: 2019-08-02
查看liuzhentong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-05 15:28
圖片:
圖中 mov  k1  d32     1  這句話中的啟動編號k1怎么理解  假如我不止這一個啟動編號又該怎么設置  
2  假如有一臺伺服和QD75,要求啟動后要定位三次,那就要設三個啟動塊,先不考慮是連續定位還是結束,我的疑問是如何啟動這些塊,來達到三次定位,想了很多天還沒有弄明白  請教大家  不勝感激。
[ 此帖被liuzhentong在2012-07-06 19:50重新編輯 ]
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 695 個
工控威望: 1907 點
下載積分: 10686 分
在線時間: 904(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2024-12-26
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-05 18:09
k1是啟動位置數據1.但前提條件是你要先把1#定位數據的移動量,速度,加減速時間寫入。

要啟動多位置  把K1改為2---600都可以