• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
秋秋
有志者事競成
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-01 12:33
臺達AB系列伺服系統特有原點回歸功能,伺服馬達回零動作規劃均由伺服驅動器參數P1-47設定規劃,并可以定位于編碼器的Z相脈沖,所示,實現過程如下:


原點回歸方式參數設定P1-47=202;

;原點回歸第一段速度設定P1-48=1000r/min,原點回歸尋找原點減速開關ORGP的速度;

原點回歸第二段速度設定P1-49=20r/min尋找到ORGP后,折返尋找伺服馬達Z相零位脈沖的速度;

原點回歸觸發SHOME,由信號由PLC輸出點給定,觸發伺服馬達回原點功能啟動;

  馬達按照原點回歸第一段速度設定P1-48=1000r/min,尋找原點減速開關ORGP;

馬達尋找到ORGP后減速到零,旋轉方向反向折返,速度按照原點回歸第二段速度設定P1-49=20r/min尋找伺服馬達Z相零位。

 ;定位于Z向脈沖后,驅動器會輸出DO信號HOME回原點完成信號給PLC輸入點,用來控制其他電氣動作。


是不是設置好伺服驅動器的參數,就不需要PLC送脈沖即可完成嗎?也不用zRN原點復歸指令就可以回原點?
只需要原點回歸觸發SHOME,由信號由PLCY4輸出點給定,觸發伺服馬達回原點功能啟動;伺服電機以P1-48設置的速度回歸。
當碰到近點開關X1后,減速到零,旋轉方向反向折返,速度按照原點回歸第二段速度設定P1-49=20r/min尋找伺服馬達Z相零位。;定位于Z向脈沖后,驅動器會輸出DO信號HOME回原點完成信號x10給PLC輸入點,用來表明已經完成原點搜索,,請師父們幫忙一下,多謝了,有用過臺達伺服驅動器的師父們請交流一下
還有在定義輸入腳的時候,比如OD1對應的是CN1插頭第七腳,它需要來設置參數,對應什么樣的功能,說什么輸入功能選擇見表7.2,表7,2在哪里,找不到
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小曹工控)
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-07-01 12:52
    圖片:
    數字輸入引腳規劃
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-07-01 12:57

      
    這個輸入功能選擇
    輸入功能選擇:所代表的功能請參考表7.1怎么沒看到要怎么定制控制啊,比如說OD1,CN1的第7腳要定義在原點回歸完成輸出,要怎么設定啊
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-07-01 13:02

      
    P2-20設置的參數是109,   9功能是原點回歸完成嗎,對應表的功能在哪里可以看到,請師傅幫忙一下
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-07-01 22:28
    求指點
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1301 個
    工控威望: 1457 點
    下載積分: 7990 分
    在線時間: 361(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2024-10-20
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-07-02 01:00
    使用伺服自帶的原點回歸功能是可以不用PLC的ZRN指令,就可以直接回原點。
    表7.2在操作手冊的7-75 頁,也就是第8章的前兩頁。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(秋秋) 熱心助人
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-07-02 21:37
    0D1要設定是原點到達要設置參數多少呢
    lizhongxv
    摸索者
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 308 個
    工控威望: 460 點
    下載積分: 9689 分
    在線時間: 353(小時)
    注冊時間: 2009-05-08
    最后登錄: 2022-12-24
    查看lizhongxv的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-07-03 11:35
    我也想弄清這個問題,臺達給了一個工程師的電話,我還沒有問呢。
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1301 個
    工控威望: 1457 點
    下載積分: 7990 分
    在線時間: 361(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2024-10-20
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-07-04 01:46
    參照表7.2
    原點回歸完成為09
    也就是說如果DO1要設定為原點回歸完成
    則設定P2-18=109 或是 009
    109表示原點回歸完成后,DO1為ON狀態,否則為OFF狀態
    009表示原點回歸完成后,DO1為OFF狀態,否則為ON狀態
    一般選擇=109
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(秋秋) 熱心助人,祝好人常樂
    dmh
    讓理想和現實一起飛
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1553 個
    工控威望: 4552 點
    下載積分: 7529 分
    在線時間: 670(小時)
    注冊時間: 2008-12-27
    最后登錄: 2024-10-18
    查看dmh的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-07-04 08:53
    了解一下
    不斷向前
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-07-04 22:09
    引用
    引用第8樓fjqz00于2012-07-04 01:46發表的  :
    參照表7.2
    原點回歸完成為09
    也就是說如果DO1要設定為原點回歸完成
    則設定P2-18=109 或是 009
    109表示原點回歸完成后,DO1為ON狀態,否則為OFF狀態
    .......

    原點回歸完成
    后,DO1是不是一直都有輸出信號,還是一瞬間
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1301 個
    工控威望: 1457 點
    下載積分: 7990 分
    在線時間: 361(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2024-10-20
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-07-06 17:43
    原點回歸完成后,DO1會一直通。
    當伺服重新運轉起來后,DO1就會斷開
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(秋秋) 熱心助人,祝好人常樂
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go