該怎么選擇PNP和NPN型號的接近開關接入PLC中
如三菱的應該接那種型號的接近開關為什么,如過選了相反的接近開關會有什么后果
西門子用什么  。為什么,選了相反的接近開關會有什么后果

還有,三菱的COM 口接24V還是0V,。。。三菱PLC輸出是OV還是24V
那西門子呢
我是菜鳥
求求助
[ 此帖被364387538在2012-06-28 19:36重新編輯 ]
業績電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 377 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2009-01-02
最后登錄: 2023-11-08
查看業績電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-28 21:00
應該采用NPN24V二線.三線多可以吧.
takushi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 159 點
下載積分: 966 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-11-24
最后登錄: 2024-09-12
查看takushi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-29 21:51
盒內附贈的說明書有清楚的指示
看看就知道了
zhangtao0917
回收各品牌PLC 變頻器 伺服 觸摸屏 溫控器 傳感器等工控
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 1358 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2020-12-23
查看zhangtao0917的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-30 12:00
這個要視型號而定,PLC說明書上有說明!
誠信 誠意收購各品牌工控產品,歡迎有貨的朋友聯系!  QQ 543965784  電話 13650383006  微信 543965784
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-30 12:13
這個要視型號而定,三菱有些型號,兩者都可以接。不過一般來講日系是NPN,歐美系是PNP。
笑我清風
一直都很自然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 265 點
下載積分: 695 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2010-11-23
最后登錄: 2016-06-10
查看笑我清風的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-30 12:50
5樓正解,選型錯誤接近開關的指示燈仍會亮,但不能驅動負載。
不一定有用,但會充實自己
huhaiming
上海
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 590 點
下載積分: 11623 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2021-09-25
查看huhaiming的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-07-04 15:12
    
dspmpl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 140 點
下載積分: 1394 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-08-08
最后登錄: 2015-06-04
查看dspmpl的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-07-04 22:56