364387538
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 233 點
下載積分: 529 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-05-27
最后登錄: 2017-04-16
查看364387538的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-28 19:28
該怎么選擇PNP和NPN型號的接近開關接入PLC中
如三菱的應該接那種型號的接近開關為什么,如過選了相反的接近開關會有什么后果
西門子用什么  。為什么,選了相反的接近開關會有什么后果

還有,三菱的COM 口接24V還是0V,。。。三菱PLC輸出是OV還是24V
那西門子呢
我是菜鳥
求求助
[ 此帖被364387538在2012-06-28 19:36重新編輯 ]
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-30 12:13
這個要視型號而定,三菱有些型號,兩者都可以接。不過一般來講日系是NPN,歐美系是PNP。