如果是干式就不能超載長期使用,油浸可以在105%下長期運行注意通風散熱只作參考 .
大家好才是真的好
lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也無涯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 328 點
下載積分: 9990 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2023-08-14
查看lxwgmy0817的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-06-20 11:52
一般的可以超額定電流的十分之一是沒有問題的,多了不好說
奮斗人生
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-06-20 15:14
引用
引用第5樓zsh340于2012-06-19 18:28發表的  :
250kva變壓器容量很小。250KVA * 1.443=360A
額定電流為360A。也就是大約能帶180KW的負載。

為什么這樣算呢?求解!
jimmy28cn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 334 點
下載積分: 965 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-04-21
最后登錄: 2013-04-28
查看jimmy28cn的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-06-20 17:08
我公司干變1000KVA以前超10%沒問題,但有空調環境溫度在24度且將散熱風機強制打開。沒有好的周圍環境最好不超,如果超也只能短時超一下。
  • «