請教各有:容量250KVA的三相電力變壓器能超多少負荷長期運行嗎?
相信自我!
奮斗人生
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 740 點
下載積分: 10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-09-05
最后登錄: 2024-06-06
查看奮斗人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-20 15:14
引用
引用第5樓zsh340于2012-06-19 18:28發表的  :
250kva變壓器容量很小。250KVA * 1.443=360A
額定電流為360A。也就是大約能帶180KW的負載。

為什么這樣算呢?求解!