樓主  發表于: 2012-06-18 18:58
起重機用4/8/32極的變極電機,8/32極時正常?蛰d,直接啟動或者由低速到高速啟動時,在高速電壓壓降很大,接觸器像發報機似的,有時候能啟動,但多數不能啟動。100A正泰斷路器有時還會跳閘,制動器是正常的,電源電壓是正常的,線徑正常,接觸器是220V8011,新換的,這個問題是電機的故障嗎?因為更換電機比較麻煩,必須要確定好故障,請了解電機的朋友幫忙分析一下,謝謝啦。目前把高速拆了,中低速在撮合著使用


xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-06
查看xujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-18 19:11
是不是進線小了?還是距離太長。
jiangchuanwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 115 點
下載積分: 1171 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-05-26
最后登錄: 2013-02-27
查看jiangchuanwu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-23 14:22
不知你的起動方式是否為星、三角起動?還有是否在高速起動時是空載?還不知道起動失敗是100A斷路器跳閘還是接觸器不能吸合?把你的起動失敗的故障現象和使用條件描述清楚,才好判斷。
huierlang
[fly]木秀於林,風必催之[fly]
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 211 點
下載積分: 1649 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2011-04-16
最后登錄: 2019-09-28
查看huierlang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-23 14:53
還是那發報機的控制線路有問題吧,觸點接觸點不良
kz1566
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 267 點
下載積分: 8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-04-03
查看kz1566的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-23 20:34
可能是電機內部4極接線短路或斷路,如果以前4極好用的話,內部接線故障導致起動電流加大,從而線路電壓迅速下降,接觸器失壓。
[ 此帖被kz1566在2012-06-23 20:40重新編輯 ]
張永奇122
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2971 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-10-21
最后登錄: 2023-08-22
查看張永奇122的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-23 21:36
電機接線 對嗎? 要不就是 電機短路了 電流大失壓接觸器發抖
xzf-hy
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1492 點
下載積分: 3409 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2024-11-03
查看xzf-hy的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-23 22:06
應該是二次線路問題