樓主  發表于: 2012-06-18 18:58
起重機用4/8/32極的變極電機,8/32極時正常?蛰d,直接啟動或者由低速到高速啟動時,在高速電壓壓降很大,接觸器像發報機似的,有時候能啟動,但多數不能啟動。100A正泰斷路器有時還會跳閘,制動器是正常的,電源電壓是正常的,線徑正常,接觸器是220V8011,新換的,這個問題是電機的故障嗎?因為更換電機比較麻煩,必須要確定好故障,請了解電機的朋友幫忙分析一下,謝謝啦。目前把高速拆了,中低速在撮合著使用


kz1566
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 267 點
下載積分: 8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-04-03
查看kz1566的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-23 20:34
可能是電機內部4極接線短路或斷路,如果以前4極好用的話,內部接線故障導致起動電流加大,從而線路電壓迅速下降,接觸器失壓。
[ 此帖被kz1566在2012-06-23 20:40重新編輯 ]