樓主  發表于: 2012-06-04 18:42
單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 751 點
下載積分: 520 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-12-24
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-04 18:47
1、最簡單的辦法是:在變頻器輸出上加兩個接觸器,線圈電壓時380V的,用這個兩個接觸器組成“與門”的關系,去控制變頻器。即,發現輸出掉線,即斷開變頻器控制線,使其停機;

2、你們領導水平很低劣,哥鄙視他!

3、估計你的領導是個大忽悠。水平又差又不虛心聽從別人的建議,可以用一個數字來形容他“250”
4、請思考:假如是輸出掉相了,你又如何證明給他看???,你的領導知道了是變頻器掉相導致的,那他又不承認你該如何是好?
5、哥建議“讓它燒去吧”
[ 此帖被hsl200在2012-06-04 18:55重新編輯 ]
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-04 19:39
追問2樓老哥:

1.您提供的雙接觸器與門法作為斷相保護時。當變頻器輸出頻率降低時。接觸器是否會跳動?

2。普通萬用表不能準確測量變頻器出線的電壓。那如何證明缺相?

小弟剛干電工一年。實在是知識有限。十分感謝
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-04 19:39
額。。點錯了。發了兩次。。
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 751 點
下載積分: 520 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2024-12-24
查看hsl200的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-04 20:03
如果用兩個接觸器都不行的話,那你就沒擇了,節哀!
可憐千萬英雄血;
換來今日舊乾坤;
英雄若知今朝樣;
何不留身孝雙親。
力創電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 206 點
下載積分: 647 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2010-10-14
最后登錄: 2023-04-09
查看力創電氣的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-04 20:10
輸出缺相變頻沒報警嗎?
qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-04 20:33
用數顯電流繼電器,設定正常時的電流,當電流值超過設定值,在延時幾秒,讓變頻器斷電
zhjken
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 108 點
下載積分: 536 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2023-06-24
查看zhjken的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-04 21:04
用電流互感器,再用plc的模擬量讀取,監控,有一相電流異常時輸出報警。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-04 21:12
聽他忽悠。變頻器輸出接380接觸器。組成與門。就開不起來了。去量輸出端的電壓就知道了
ukqbso
勇氣  源于  自信
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 6926 點
下載積分: 3127 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2024-07-22
查看ukqbso的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-04 21:13
變頻器輸出的UVW還加接觸器?不行的!
PS:那是什么領導,他這叫懂?那你叫他自己搗鼓去!
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-04 21:16
水泵智能控制器,有很多功能啊,你說的都有
zhjken
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 108 點
下載積分: 536 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2023-06-24
查看zhjken的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-04 21:42
我看關鍵問題是你長時間低頻,加高負載的問題