單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-04 19:39
追問2樓老哥:

1.您提供的雙接觸器與門法作為斷相保護時。當變頻器輸出頻率降低時。接觸器是否會跳動?

2。普通萬用表不能準確測量變頻器出線的電壓。那如何證明缺相?

小弟剛干電工一年。實在是知識有限。十分感謝
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-04 19:39
額。。點錯了。發了兩次。。
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-04 23:17
我個人感覺:
1.把變頻出線的兩根接到接觸器線圈上。如果頻率變低的話。接觸器會跳。不知道對不對。
2.數顯電流和電流互感器在低頻時數值會不準確的吧。感應類儀表都是靠電磁感應的變化率來產生感應電流的。頻率低了。變化率也低了。儀表會不準的吧。不知道對不對。
3.測變頻輸出電壓的話,我們單位手頭的設備應該是測不準的吧。

網上我查到一篇資料里說:通常我們說的變頻器輸出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)為380V、50Hz。變頻器實際輸出波形為PWM波,除了基波外,還包含載波信號。載波信號頻率要比基波高得多,且是方波信號,包含大量的高次諧波。普通萬用表一般只能測量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值萬用表的測量頻率范圍要寬得多,許多人認為可以用于變頻測量、測試。其實不然,因為這種表測量結果把基波和載波都包含進去了。比如上述變頻器,380V輸出時,測量結果一般在400V以上。
不知道對不對?

4,水泵智能控制器。。。。。領導估計舍不得花錢。要不就直接換個帶輸出保護的變頻器了。

我們現在用的沒有輸出保護。

5最后這位哥哥說的:長期低頻加高負載。我感覺還是有可能的。因為廠里用自來水比較少。泵長期處于低頻狀態。低頻狀態會使電機發熱么?

我廠里有個螺旋輸送的頻率設置不能低于25.因為廠家說低于25時。風扇轉速低,產熱量大于散熱量。會燒電機。

現在討論的是自來水恒壓供水深井泵,泡在水里的潛水泵長期低頻也會發熱燒毀?


我們廠里一個老大爺說:是地下水位下降了,潛水泵懸空出水了。干轉。燒了。
我廠地處唐山。前幾天有4.8級地震。難道地震后水位下降了?那是不是有大地震會發生?哦買嘎的。。。。。。
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-05 21:27
嗯。感謝各位回答。對我很有幫助