我公司有一臺40P的制冷機,分兩組制冷,現在第一制冷機高壓報警(不能工作)復位一分鐘內再次報警。在停止工作情況下,第一組:高壓:1.2。低壓:0.65。第二組:高壓:1.45。低壓:0.5。第二組開機啟動后能正常運行。第一組就不能工作 。第一組問事出在哪里? 請對制冷設備了解的幫忙… 給回答者加分,謝謝…
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6037 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2024-11-07
查看木獬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 14:16
你把高壓調高一點看看
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(huhu)
    和諧共贏
    努力學習,做好工控
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1991 個
    工控威望: 7813 點
    下載積分: 63256 分
    在線時間: 735(小時)
    注冊時間: 2008-01-07
    最后登錄: 2024-11-13
    查看和諧共贏的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-05-14 16:23
    建議先清理蒸發器看看。毛細管有木有堵
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(huhu)
    讓豬飛
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 49 個
    工控威望: 178 點
    下載積分: 1561 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2011-07-03
    最后登錄: 2020-12-03
    查看讓豬飛的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-05-14 16:49
    可能是第一組的管路內造成冰堵了,只能這樣點撥,具體可以查下管路
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(huhu)
    健康報
    書到用時方恨少
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 230 個
    工控威望: 359 點
    下載積分: 2311 分
    在線時間: 197(小時)
    注冊時間: 2010-11-16
    最后登錄: 2023-02-27
    查看健康報的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-05-14 17:18
    你的冷凝器該清洗了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(huhu)
    ccyang0124
    你牛,我就向你學習了。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 374 個
    工控威望: 499 點
    下載積分: 4584 分
    在線時間: 122(小時)
    注冊時間: 2012-03-28
    最后登錄: 2024-08-28
    查看ccyang0124的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-05-14 17:20
    有沒有可能是壓力開關或是壓力傳感器故障了,不然就是管道堵了?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(huhu)
    huhu
    退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 316 個
    工控威望: 489 點
    下載積分: 1057 分
    在線時間: 179(小時)
    注冊時間: 2007-06-05
    最后登錄: 2015-12-13
    查看huhu的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-05-14 23:41
    謝謝大家的參與,后來廠家來把里面的制冷劑放掉一些就可以了,(低壓降下來)
    孫濤
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 201 點
    下載積分: 762 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2011-06-06
    最后登錄: 2023-10-18
    查看孫濤的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-05-15 13:04
    學習了
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(huhu) 熱心助人
    hanqin
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1237 個
    工控威望: 1226 點
    下載積分: 2922 分
    在線時間: 925(小時)
    注冊時間: 2009-01-09
    最后登錄: 2023-10-27
    查看hanqin的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-05-15 14:29
    你的機器應該在冬天加過制冷劑的,還有系統有不少的空氣,工作的時候看看兩個機組的高低壓,對比一下。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(huhu) 熱心助人
    lijinhuaok
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 93 個
    工控威望: 220 點
    下載積分: 839 分
    在線時間: 93(小時)
    注冊時間: 2011-07-25
    最后登錄: 2016-12-23
    查看lijinhuaok的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-05-16 09:16
    清洗熱交換器,高壓保護開關能否調整的,調整一下保護開關。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(huhu) 熱心助人
    yaanlh
    yaanlh
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 268 個
    工控威望: 449 點
    下載積分: 63351 分
    在線時間: 178(小時)
    注冊時間: 2012-05-16
    最后登錄: 2024-11-13
    查看yaanlh的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-05-21 20:53
    應該是堵住了。這個我們經常遇到,要么缺氟利昂,檢查電流看看。電流都一樣換那個過濾器。