huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 489 點
下載積分: 1057 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2007-06-05
最后登錄: 2015-12-13
查看huhu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-14 13:37
我公司有一臺40P的制冷機,分兩組制冷,現在第一制冷機高壓報警(不能工作)復位一分鐘內再次報警。在停止工作情況下,第一組:高壓:1.2。低壓:0.65。第二組:高壓:1.45。低壓:0.5。第二組開機啟動后能正常運行。第一組就不能工作 。第一組問事出在哪里? 請對制冷設備了解的幫忙… 給回答者加分,謝謝…
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1991 個
工控威望: 7813 點
下載積分: 63256 分
在線時間: 735(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-11-13
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 16:23
建議先清理蒸發器看看。毛細管有木有堵
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(huhu)