• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
darong0326
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 131 點
下載積分: 640 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2019-08-26
查看darong0326的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-05-15 12:31
多謝十樓的朋友,  上電如果prog燈亮時 根本無法和編程軟件通信,所以何以監視d8004 ?
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-05-15 16:02
為了保險點,你可以加二句,把D8004傳送到其它斷電寄存器中,比如:
LD X0
MOV D8004 D500

我這用X0,你可以用其它空余的輸入點,正常時,接上X0,如果死機了,那么 把X0斷開,這樣,PLC上電后,直接讀D500數據,不怕數據掉。

你說過,有時上電后正常,那么就在正常時候測,如果一直不正常,那么算了,換PLC吧。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2012-05-16 09:38
可能是PLC的電源模塊接觸不良或是程序內有異常?
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
darong0326
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 131 點
下載積分: 640 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2019-08-26
查看darong0326的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2012-05-16 12:08
程序沒問題, 因為清除后重寫了一段很簡單的,電源模塊也換過了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go