• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
darong0326
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 131 點
下載積分: 640 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2019-08-26
查看darong0326的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-11 22:45
各位技師好  我手上有一臺三菱fx2n 64mr 的plc  上電后亮prog 燈,  常亮,  無法通信,  輸入點對com 也沒什么反應, 斷電再上電后偶爾就正常了, 正常后一切好用,輕拍機器,或按動 扭動 都正常,應該不像接觸不良,斷電后重新上電又只亮電源燈和prog燈了, 反復上幾次電后有時又會好的,好了以后只要不斷電就會一直正常, 電池也換過了,程序也調出來后清理過內存了,還是沒好,搞的都頭大了。不知各位老師能知道只是什么方面出了問題?電源的可能性? 復位不可靠?什么辦法能處理?謝謝
darong0326
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 131 點
下載積分: 640 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2019-08-26
查看darong0326的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-13 21:01
老大  沒遇到過這情況嗎?好好的一斷電就這樣了, 再送點有時 時間長一點就恢復了, 正常以后只要不斷電就一切正常,誰能幫我解決這一問題  謝謝啦
mtjbydd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 290 點
下載積分: 428 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-07-09
查看mtjbydd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-14 10:56
沒遇到過,如果不是接觸不良,就應該是電源模塊的問題。
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-14 13:13
沒人碰到過?我也沒碰到過
沒人回復,我幫你查了一下?br />FX2n 隨機說明書 79頁
忘記設定定時器或計數器的常數,梯形圖錯誤,電池電壓下降,由于異常噪音、有導電性異物混入等,導致程序內存中的內容發生變化。
出差時,在特殊數據寄存器D8004中會寫入8009、8060~8068基中之一數值,關于出差代碼相對應的實際出差內容,請參照 9-1節。

主要看D8004 的數值是什么

我認為可能是外部引起 +24V不正常 (D8009)
活到老學到老:還有 8  分沒學到
ing123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 152 點
下載積分: 618 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2011-07-17
最后登錄: 2013-12-30
查看ing123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-14 15:21
cpu板沒有接觸好引起的啊
黃豆1983
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 233 點
下載積分: 1726 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-04-01
最后登錄: 2022-09-10
查看黃豆1983的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-14 15:58
你換換那個轉換撥動開關看看,我以前的是F2N128R的就是這樣的問題
darong0326
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 131 點
下載積分: 640 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2019-08-26
查看darong0326的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-14 17:08
謝謝各位的幫助'電源模塊換過了,內存清除過了,重新寫入了個簡單程序后還是這樣'一旦上電正常后按動扭動都不會有問題不象是接觸不良
darong0326
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 131 點
下載積分: 640 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2019-08-26
查看darong0326的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-14 17:13
奇怪的就是一旦起動后一切正常!只要不重啟就能一直用
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-14 17:50
FX2n 隨機說明書 79頁

出差時------------在特殊數據寄存器D8004中會寫入8009、8060~8068基中之一數值,關于出差代碼相對應的實際出差內容,請參照 9-1節。

主要看D8004 的數值是什么????  
活到老學到老:還有 8  分沒學到
darong0326
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 131 點
下載積分: 640 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2019-08-26
查看darong0326的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-14 19:53
可是在prog燈亮時根本不能和電腦 gx 連接啊,怎么診斷?
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-14 20:49
由于沒碰到過這樣的問題,所以我也沒查過D8004數值

但既然三菱PLC有這個功能,因此有可能D8004有斷電保持功能

樓主多看看書吧!問題想解決,又不想看書,怎么行呢?

三菱PLC   FX2N 的隨機說明書,88頁。
[ 此帖被meipingboy在2012-05-15 07:58重新編輯 ]
活到老學到老:還有 8  分沒學到
liyongcj
電鍍自動生產線程序,電控服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 345 點
下載積分: 544 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2023-09-12
查看liyongcj的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-15 08:40
有時候24v電源輸出有短路,也會這樣不正常
電鍍設備自動化
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go