樓主  發表于: 2012-01-12 12:54
老師們,請你們幫我解答個問題,怎么我的PLC輸出點老師燒壞呢?我用的的是FX1N-MR的。我應該怎么弄才能避免PLC的輸出點不被損壞呢
jacoliang
清風依舊,我心獨然!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 320 點
下載積分: 6074 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-11-10
最后登錄: 2013-04-19
查看jacoliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-12 12:55
是不是你輸出的負載太大了?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-12 12:59
外加繼電器
簽名無效了,麻雀不見了!
xuzm912
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 242 點
下載積分: 1993 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2019-10-08
查看xuzm912的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-01-12 13:19
2樓正解
xiongjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 276 點
下載積分: 288 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2023-12-05
查看xiongjun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-01-12 14:11
我們工廠的機床從設備廠出來的時間就沒有中間繼電器,現在加的話沒有空間了,請問還有其他的辦法嗎
sport1988
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 4651 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2023-09-05
查看sport1988的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-01-12 14:29
遇到過高仿常燒點的問題,找廠家換了批就好了!
yeyhx
愛雖沒有說出口, 但并不代表不愛!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 463 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-04-20
最后登錄: 2023-06-05
查看yeyhx的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-01-12 14:35
通常情況下我們是把負載直接接到PLC輸出點上滴,這種方法可行,但不能保護PLC輸出觸點,
所以,如果是直流的話,外接的感情負載里要反向并聯一個二極管,一般選用IN4007
如果是交流負載的話,需要在負載上的并聯一個RC浪涌吸收電路,就是用一個電容和一個電阻串聯后再 并聯到負載上。電容選 203 2KV  電阻選1/2W  51歐


以上  GOOD LUCK  
也可以到我們的群共同探討,群號在回復下面。
工控技術討論群火爆招人中:32853037
群里不定期贈送群友視頻教程,不帶嘴的免進。

GOOD  LUCK
了卻一段情緣,成就一翻事業!
xiongjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 276 點
下載積分: 288 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2023-12-05
查看xiongjun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-01-12 14:50
謝謝老師,但是我用的PLC接的是感性負載,并以家裝了二級管,但還是吧PLC的點燒壞了
zhangta0001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 177 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2022-07-25
查看zhangta0001的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-01-12 15:05
是所有點燒壞了呢,還是個別點燒壞了那。如果是個別點的話,是否負載端有短路或接地的可能。
xiongjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 276 點
下載積分: 288 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-10-06
最后登錄: 2023-12-05
查看xiongjun的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-01-12 15:27
o 哦,知道了。謝謝老師們啊  
hanzichun88
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hanzichun88的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-01-12 17:04
外加繼電器才是王道啊。
ank1980
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ank1980的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-01-12 18:53
6樓的老師講的不錯!