樓主  發表于: 2012-01-12 12:54
老師們,請你們幫我解答個問題,怎么我的PLC輸出點老師燒壞呢?我用的的是FX1N-MR的。我應該怎么弄才能避免PLC的輸出點不被損壞呢
yeyhx
愛雖沒有說出口, 但并不代表不愛!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 463 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2007-04-20
最后登錄: 2023-06-05
查看yeyhx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-12 14:35
通常情況下我們是把負載直接接到PLC輸出點上滴,這種方法可行,但不能保護PLC輸出觸點,
所以,如果是直流的話,外接的感情負載里要反向并聯一個二極管,一般選用IN4007
如果是交流負載的話,需要在負載上的并聯一個RC浪涌吸收電路,就是用一個電容和一個電阻串聯后再 并聯到負載上。電容選 203 2KV  電阻選1/2W  51歐


以上  GOOD LUCK  
也可以到我們的群共同探討,群號在回復下面。
工控技術討論群火爆招人中:32853037
群里不定期贈送群友視頻教程,不帶嘴的免進。

GOOD  LUCK
了卻一段情緣,成就一翻事業!