我用GX WORKS2在電腦上設定QD75的參數,比如將單位設定為mm,原點回歸速度設定為2000mm/min,然后下在到PLC里。但,當我實際運行時發現模塊依然調用的是原來模塊的出廠默認值,比如單位是mm,原點回歸速度是1。只有當我通過模塊的存儲地址更改數據后,然后將PLC的READY重新ON/OFF后,才能按我希望的速度走。這是咋回事?是不是一定要將QD75的參數寫到EEROM里才能認?但EEROM讀寫次數有限制,有其他好的方法嗎?