ranyong12
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 268 點
下載積分: 745 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2007-06-21
最后登錄: 2023-06-29
查看ranyong12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-18 18:05
我用GX WORKS2在電腦上設定QD75的參數,比如將單位設定為mm,原點回歸速度設定為2000mm/min,然后下在到PLC里。但,當我實際運行時發現模塊依然調用的是原來模塊的出廠默認值,比如單位是mm,原點回歸速度是1。只有當我通過模塊的存儲地址更改數據后,然后將PLC的READY重新ON/OFF后,才能按我希望的速度走。這是咋回事?是不是一定要將QD75的參數寫到EEROM里才能認?但EEROM讀寫次數有限制,有其他好的方法嗎?
yyqwxl
承接各種非標設備程序設計,網址:http://yangyon
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 1736 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2021-11-27
查看yyqwxl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-22 19:30
查查你的程序,肯定是程序里有吧原始值寫入到相應的緩沖區了