liudong520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 193 點
下載積分: 682 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2011-04-21
最后登錄: 2023-12-28
查看liudong520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-26 10:24

大俠們好:
    小弟新學PLC沒多久,在廠內遇到一個頭痛問題:
  三菱PLC,海泰克人機,臺達變頻器  RS485    COM1是485通訊連接臺達S1變頻器  COM2是連接PLC的
   老是出現 COM1 通訊故障!
  全部變頻器,485通訊線,人機,拆下來用到別的地方都沒問題,但是到這個機臺組裝一起就有了!
  求下有什么可能性導致的呢??   謝謝!  
zqing2003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 137 點
下載積分: 4659 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-11-04
查看zqing2003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-26 21:50
海泰克人機與PLC 連接,然后PLC 和變頻器連接,PLC裝2個口,應該沒什么問題
海泰克人機的COM口好像只能用一個吧


gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 973 個
工控威望: 2384 點
下載積分: 5594 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-05-17
查看gumeng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-26 23:01
屏不可以的話,怎么不加一個485通訊板了?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
gaop001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 235 點
下載積分: 471 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2007-08-03
最后登錄: 2017-12-27
查看gaop001的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-30 13:36
可能是干擾哦,看變頻器接地是否良好
wuhuibao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 204 點
下載積分: 799 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-09-29
最后登錄: 2024-10-16
查看wuhuibao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-31 19:42
同意三樓!