• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lkmaunui
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1620 個
工控威望: 1081 點
下載積分: 52636 分
在線時間: 489(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2024-12-27
查看lkmaunui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-28 10:10
總功率220kw,距離160m左右線架敷設,用185銅線電纜有沒問題!
lkmaunui
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1620 個
工控威望: 1081 點
下載積分: 52636 分
在線時間: 489(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2024-12-27
查看lkmaunui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-28 10:25
兩臺110KW電機一用一備,有時兩臺短時間同時用。
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-28 11:29
200的就夠了,這個如果長期用的,建議粗點
seatao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2296 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-05-17
最后登錄: 2024-02-21
查看seatao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-28 12:01
建議用240的
chenzexiong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 240 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2008-01-12
最后登錄: 2024-03-07
查看chenzexiong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-28 12:19
185足夠了
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-28 12:44
兩臺短時工作,沒有問題
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-28 21:01
我現在用的新車間總功率300多個KW190多米,才用185架空,加就地無功補償總電流才300A不到,電線輕微熱,不過我這的電機不會長期滿載運行。
lkmaunui
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1620 個
工控威望: 1081 點
下載積分: 52636 分
在線時間: 489(小時)
注冊時間: 2007-04-22
最后登錄: 2024-12-27
查看lkmaunui的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-29 20:32
謝謝了
kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 5091 點
下載積分: 12367 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2010-06-09
最后登錄: 2024-06-14
查看kissko的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-09-29 20:38
一定要用185平方的,一定要國標的,要不能會起火,       
南科自動化設備維修中心
18666449248
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-09-29 20:47
建議200以上的,要國標的!
給我一根杠桿,一個支點
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-09-29 22:37
用國標240鋁芯電纜能滿足要求,又比較經濟。
[ 此帖被liuhuaxing在2011-09-30 14:18重新編輯 ]
yt200338
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 126 點
下載積分: 535 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2023-06-02
查看yt200338的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-09-29 22:38
240的國標
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go