總功率220kw,距離160m左右線架敷設,用185銅線電纜有沒問題!
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-29 20:47
建議200以上的,要國標的!!