采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。 假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。 PLC為Q系列,程序如下: X000(急停) X001(異常復位 ) Y000(異常燈) LD X001 AND X000 MOV K0 D0 LDI X000 MOV K1 D0 LD> D0 K0 OUT Y000 正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅! 但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的!) 請各位幫我分析一下 謝謝。 |
---|---|
|
lovefeyer
級別: 家園?
|
遠程模塊的ERR指示燈沒有亮,說明主站與本模塊的通信沒有問題。主站模塊ERR燈亮,說明主站模塊檢測到異常。具體原因你要用GPPW軟件的診斷看一下,估計你這個是參數設定問題,不行你把你的程序(參數)發上來幫你看看,注意,要說明連接在此主站模塊下的遠程設備的種類,地址分配等情報。 |
---|---|
|
wd1992
級別: 探索解密
|
謝謝你的回答!!但是我所說的并不是模塊的異常,而是接在模塊輸出點上的異常指示燈。 而且CC-LINK主模塊和遠程模塊也沒有ERR! 請注意PLC和遠程模塊是同時斷電,再同時送電的!這樣的話有可能是PLC啟動的速度比較快,而遠程模塊啟動的比較慢,并且還要和CC-LINK主模塊通訊,再由CC-LINK主模塊和PLC交換數據后刷到遠程模塊并輸出。在此過程中可能PLC已經掃描過N次了,在其中會不會把急停信號誤處理了! 還有,就是使用PLC "RSET"開關對PLC進行復位。在復位過程中PLC不接受外部任何信號,只有RUN時才接受。那就會和上面所說的一樣:遠程模塊先和CC-LINK主模塊通訊,再由CC-LINK主模塊和PLC交換數據后刷到遠程模塊并輸出。在此過程中可能PLC已經掃描過N次了。 請各位再幫我分析一下看看怎么解決,謝謝!。。。! |
---|---|
|
wd1992
級別: 探索解密
|
急停的信號是常閉點,也就是說X000一直導通并得電 |
---|---|
|
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
|
PLC上電或復位后,系統初始化,程序運行時,CC-LINK網絡并沒有建立好,也就是說X0在程序剛運行的前幾周期是斷開的, 所以異常指示燈會亮。 用CC-LINK監控位自鎖…… |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
重點檢查自動刷新參數設置 |
---|---|
|
wd1992
級別: 探索解密
|
謝謝6樓的指點!我想把掃描模式改變一下應該就可以了,具體要試一下才行。 順便問一下4樓,你所說的“用CC-LINK監控位自鎖”我不會,也沒明白是什么意思?梢哉f明一下嗎? |
---|---|
|
able
級別: 略有小成
|
從程序來看,好像沒事設置刷新參數,用的都是主站的I/O,你把參數和系統情況提供一下 |
---|---|
|
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
|
沒記錯的話應該是B80這個點,ON代表出錯 |
---|---|
|