• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wd1992
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 3678 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2024-08-25
查看wd1992的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-12 22:11
采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的。

請各位幫我分析一下 謝謝!
lovefeyer
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-13 10:39
遠程模塊的ERR指示燈沒有亮,說明主站與本模塊的通信沒有問題。主站模塊ERR燈亮,說明主站模塊檢測到異常。具體原因你要用GPPW軟件的診斷看一下,估計你這個是參數設定問題,不行你把你的程序(參數)發上來幫你看看,注意,要說明連接在此主站模塊下的遠程設備的種類,地址分配等情報。
wd1992
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 3678 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2024-08-25
查看wd1992的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-13 22:24
謝謝你的回答。!但是我所說的并不是模塊的異常,而是接在模塊輸出點上的異常指示燈。
而且CC-LINK主模塊和遠程模塊也沒有ERR!
    請注意PLC和遠程模塊是同時斷電,再同時送電的!這樣的話有可能是PLC啟動的速度比較快,而遠程模塊啟動的比較慢,并且還要和CC-LINK主模塊通訊,再由CC-LINK主模塊和PLC交換數據后刷到遠程模塊并輸出。在此過程中可能PLC已經掃描過N次了,在其中會不會把急停信號誤處理了!
還有,就是使用PLC  "RSET"開關對PLC進行復位。在復位過程中PLC不接受外部任何信號,只有RUN時才接受。那就會和上面所說的一樣:遠程模塊先和CC-LINK主模塊通訊,再由CC-LINK主模塊和PLC交換數據后刷到遠程模塊并輸出。在此過程中可能PLC已經掃描過N次了。

請各位再幫我分析一下看看怎么解決,謝謝。。。。!
wd1992
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 3678 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2024-08-25
查看wd1992的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-13 22:31
急停的信號是常閉點,也就是說X000一直導通并得電
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 453 個
工控威望: 813 點
下載積分: 2739 分
在線時間: 770(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-11-08
查看uthman的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-19 23:03
PLC上電或復位后,系統初始化,程序運行時,CC-LINK網絡并沒有建立好,也就是說X0在程序剛運行的前幾周期是斷開的,
所以異常指示燈會亮。
用CC-LINK監控位自鎖……
qinchuangyi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 167 個
工控威望: 309 點
下載積分: 758 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2013-08-15
查看qinchuangyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-20 00:08
這程序似乎有點問題
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-20 13:38
重點檢查自動刷新參數設置
wd1992
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 3678 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2024-08-25
查看wd1992的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-20 21:58
謝謝6樓的指點!我想把掃描模式改變一下應該就可以了,具體要試一下才行。
順便問一下4樓,你所說的“用CC-LINK監控位自鎖”我不會,也沒明白是什么意思?梢哉f明一下嗎?
able
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1695 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2006-08-14
最后登錄: 2024-04-19
查看able的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-21 11:31
從程序來看,好像沒事設置刷新參數,用的都是主站的I/O,你把參數和系統情況提供一下
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 453 個
工控威望: 813 點
下載積分: 2739 分
在線時間: 770(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-11-08
查看uthman的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-22 20:10
沒記錯的話應該是B80這個點,ON代表出錯
wd1992
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 3678 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2024-08-25
查看wd1992的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-22 23:22

wd1992
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 3678 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2024-08-25
查看wd1992的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-08-22 23:25

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go