樓主  發表于: 2008-03-25 12:34
一塊指針式遠傳壓力表,起始電阻值:3~20歐姆,滿刻度電阻值:340~400歐姆,它有3根線

要接到顯示儀表上。量程是0~0.6MPa,現要顯示儀表能和遠傳壓力表顯示相同的值。顯示儀表有

項設置是IN(輸入信號類型選擇),我設為27(0~400歐姆)測量范圍是-1999~9999。用螺絲刀

撥動遠傳壓力表后的指針讓它的壓力有所變化,兩表怎么也不對應。兩表的接線圖如下
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-25 12:43
圖片:
圖片:
顯示儀表接線圖中的P1,P2,P3.和遠傳壓力表中的1,2,3號線應該怎樣接,或者在顯示儀表的

設置里要改什么才能達到要求?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-25 13:17
如果顯示表的1、2、3(即P1、P2、P3)是可以接熱電阻的,按照我自己的理解:
1--P1&P2
3--P3

2不接線

另外這種儀表肯定能夠在參數里面進行修正,首先將遠傳表電阻調為0,將顯示儀表顯示值設為0MPa;再將遠傳表電阻調位400,將顯示儀表顯示值設為0.6MPa。這樣再撥動遠傳表的電阻的話,顯示儀表就能顯示出對應的變化值了。(大概原理應當如此)

怎么設置顯示儀表,需要看說明書的啊。

以上是個人看法,敬請指正!
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-03-25 13:25
接熱電阻是可以的,第一副圖中RT就表示熱電阻。問題好像就在調整阻值上,當指針指到0MPa時

阻值不等于0,這個阻值是出廠時廠家設好的,根本不讓用戶調整。
jidelin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jidelin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-03-25 13:42
wo yao
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-03-25 13:50
用調電阻來看顯示表的數值,不要用顯示表的的數值倒推電阻值。
或者說如果它們的比例關系是Y=aX+b的話,那么你的儀表與壓力計對應關系為0=aX+b,且X不等于0,也就是b不等于0。
如果b不可調,則這個關系就這么建立了,只要a這個比例系數是穩定的,那么就可以說達到了我們的控制目的了。
最終,我們要做的就將Y與實際壓力進行校正,只要Y的顯示值是實際壓力就可以了。
在一般的儀表中,肯定能有一個參數,專門對測得數值進行上下調整,使得顯示值顯示為實際值(用專用測量儀器校準的值)。
所以,我認為只要這塊儀表現在能夠根據壓力計阻值的變化,正常顯示一個在0~0.6MPa之間的數值(最好是成正比的),那么,就只要找到該儀表的說明書,將這個參數修正過來就行了。
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-03-25 14:49
現在我開始懷疑,這塊遠傳壓力表和顯示儀表能否配套使用了,遠傳壓力表是可變電阻信號。

而顯示儀表可接受的只有線性電阻(0~400歐姆,說明書上所說),而1,2,3是接熱電阻RT的,

可變電阻和熱電阻是否是一種信號值得懷疑
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-03-25 19:04
智能式儀表功能多,包括可變電阻和熱電阻性能,
1--P1與P2短接
3--P3
量程設置問題。